Този пост е редактиран от RADI79; 18-12-16 в 00:05.
По последни прогнози на синоптиците, собствениците на "Короната", след четвъртък най-сетне ще ги видят да излязат от състояние "on-off".[emoji1]
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
-20C доста минималистично за техните възможности Ванка :D
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Монтираха ми 18-ка в помещение 90кв.м. Дървена сглобяема къща с уникална топлоизолация. При -7 работи с 1250W, около 0-та с 1000W, при положителни температури сваля максимум до 750W. Много често работи на on/off. При зададени 23гр. в в най-далечното място /близо 10м/ поддържа между 23.5 и 24.5гр. За последните 14дни средният разход е 950W. Като стартира се развърта до 2600W.
Ще видим след няколко дена какви им са възможностите. Между другото излезе каталога за 2017г. за Европа.
Този пост е редактиран от necata2; 04-01-17 в 14:04.
За тази квадратура и 2 такива машини ще ти дойдат недостатъчни, но...
На номинал ти се падат по 20 вата на кубик, доста под препоръчителните 60.
Пък и машината запазва номинал при -30 ,експеримента ще е интересен ,в това време как се справя ?
Този пост е редактиран от avenger; 06-01-17 в 15:56.
20см каменна вата + 8см EPS на стените и 20см каменна вата на тавана. Дограмата е Саламандър 5 камерна с троен стъклопакет blueEvolution. Има и 5см фибран на пода. По принцип имам и подово отопление с котел и горелка на пелети, но не съм го ползвал тази година. Реших да пробвам с климатиците, че ме мързи да зареждам и чистя котела. Паля го веднъж на ден в летен режим само за БГВ.