Страница 9 от 39 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 577
Like Tree383Одобрявам

Gree GWH12UB

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #121

    Отговор: Gree GWH12UB

    За да топли при толкова ниски температури са използвали метод на инжекция на течно-газообразен фреон, който постъпва в компресора от ресийвър преди топлообменниците:

    В кондиционере серии U Crown применяется метод парожидкостной ин-
    жекции (см. схема рис. 3.3).
    В режиме нагрева жидкий фреон из теплообменника внутреннего блока посту-
    пает (4) поступает в ЭТРВ (5), при этом понижается его давление и образовавшая-
    ся парожидкостная смесь поступает в ресивер (7).
    Честь фреона, минуя теплообменник наружного блока, поступает из ресивера
    через капиллярную трубку в компрессор через порт инжекции. В камере всасы-
    вания компрессора двухфазная смесь хладагента цепи инжекции, смешиваясь с
    горячим газообразным хладагентом, полностью испаряется.
    Прохождение хладагента чрез цепь инжекции обеспечивает необходимое ко-
    личество хладагента во внутреннем блоке в режиме нагрева, что позволяет увели-
    чить производительность кондиционера в режиме нагрева при низких температу-
    рах наружного воздуха .

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,691
    #122

    Отговор: Gree GWH12UB

    Сега ще ме накарате да купя един и да го тествам идващата зима. Стига, разбира се да не е ядрена.

  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #123

    Отговор: Gree GWH12UB

    Прикачен файл 16416
    Като гледам дефроста, загубих всякъкъв интерес към Грее. Това е по-зле и от панасониците. Под нулата сигурно ще дефроства безмислено на всеки 90 минути.
    Алгоритъма при панасониците поне дава възможност за корекция, по един или друг начин.
    А при грее-то, като гледам как са зададени условията едва ли ще може да се излъже да размразява на по-дълги интервали.
    Дефроста не ми харесва въобще.

    Мега, не си прави неуместни шеги за ядрена зима!

  5. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,131
    #124

    Отговор: Gree GWH12UB

    напротив алгоритъма е доста смислен .. прочете ли го внимателно ..

  6. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #125

    Отговор: Gree GWH12UB

    При непрекъсната работа на компресора дефроства на всеки 45 минути, а ако има прекъсване дефроства когато общото време стане 90 минути.
    И този интервал е един и същ при температура на тръбите -2 -6 -8 градуса и т.н. Не може да се променя.
    Това значи, че при температура под 0 ще прави дефрости на всеки 90 минути(в най-добрия случай) В най-лошия ще бичи на всеки 45 минути.
    Аз поне така го разбирам.

    Че те панасониците с тъпия си дефрост са хиляда пъти по-добре от това грее. Май го надценихме предварително.

  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #126

    Отговор: Gree GWH12UB

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    За да топли при толкова ниски температури са използвали метод на инжекция на течно-газообразен фреон, който постъпва в компресора от ресийвър преди топлообменниците:

    В кондиционере серии U Crown применяется метод парожидкостной ин-
    жекции (см. схема рис. 3.3).
    В режиме нагрева жидкий фреон из теплообменника внутреннего блока посту-
    пает (4) поступает в ЭТРВ (5), при этом понижается его давление и образовавшая-
    ся парожидкостная смесь поступает в ресивер (7).
    Честь фреона, минуя теплообменник наружного блока, поступает из ресивера
    через капиллярную трубку в компрессор через порт инжекции. В камере всасы-
    вания компрессора двухфазная смесь хладагента цепи инжекции, смешиваясь с
    горячим газообразным хладагентом, полностью испаряется.
    Прохождение хладагента чрез цепь инжекции обеспечивает необходимое ко-
    личество хладагента во внутреннем блоке в режиме нагрева, что позволяет увели-
    чить производительность кондиционера в режиме нагрева при низких температу-
    рах наружного воздуха .
    Както споменах по-рано ще цитирам глупостите без да ги коментирам. Целият пост и в българската му и в руската му част е пълен с грешки.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,131
    #127

    Отговор: Gree GWH12UB

    не е точно така .. при температура -2 до +5 дефроства при топлообменник на -6 ,той за да стане -6 значи е заскрежен .. аналогично следващия интервал до -8 .. при външна под -10 е интересно - гледа се околната и от нея се вадят 0 до 3° в зависимост от температурата след последния дефрост - делта Т ,ако е под тях топлообменника , само тогава дефроства .. по тоя алгоритъм под -10 може да работи с дни без дефрост при чиста пита и ненатоварен режим
    dodo_pv одобрява това.

  10. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #128

    Отговор: Gree GWH12UB

    Мaй се мъчaт дa нaпипaт чaстично aлгоритъмa нa ДAЙСЕЙКAЙ, кaто гледaм.

  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #129

    Отговор: Gree GWH12UB

    Аз, ако ви покажа новият дефрост алгоритъм на машините на Самсунг ще паднете. Имам запис при външна температура варираща от +2 до -10, относителна влажност от 70 до 95 и 100% товар 2 дефроста за 240 часа работа. Ама нека го запазя в тайна засега.
    estqwerty и Aleksandars харесват това.

  12. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,788
    #130

    Отговор: Gree GWH12UB

    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Мaй се мъчaт дa нaпипaт чaстично aлгоритъмa нa ДAЙСЕЙКAЙ, кaто гледaм.
    Еди, то ако с "напипване" и "налучкване" се правеха клими, то вече щяха да са по известни от DaiSeikai. Ама нейсе...Блажени са вярващите. Защо ли "простия" японец е сложил бутон на дистанционното управление 55°С Heat на една серия от преди година две?!По каталог - отопление при -25°С.
    Как ли се постигат такива данни в режим отопление: 3.6 kW (0.6 ~ 9.7)?

  13. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #131

    Отговор: Gree GWH12UB

    Такава ми беше и на мен мисълта, че се мъчат, като видях какво е разчел АЛЕКСИ.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,131
    #132

    Отговор: Gree GWH12UB

    мда алгоритъма е подобен ,но има различия в полза на тошибите .. все пак е някакъв опит за читав дефрост трябва да се види реално как ще действа .. делта Т изглежда малко но все пак говорим за 3 редов топлообменник 45 кила

  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #133

    Отговор: Gree GWH12UB

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi Виж публикацията
    това е фалшиво сервизно на което не мога да повярвам .. според него запазва 80% при -30 и 100% при -20 .. айде няма нужда
    Цитат Първоначално публикувано от GREE_FAN Виж публикацията
    При -17 е на 100% от капацитета си. При -20 е на 90% a при - 30 е на 80%. Можеш да го провериш на www.gree-bulgaria.com.От там си свали сървиз менюала и го разгледай. ) Успех
    Всъщност не става дума точно за капацитет, а за минималната температура при която климатика може да постигне номиналната декларирана мощност. Така наречената бивалентна температура(t bivalent).
    bivalent temperature — Toshiba - Energy Efficiency

    При Gree GWH12UB номиналът е 3,6 киловата.
    При панасониците със 700 ватовите компресори, според данни от Евровент, t(biv)= -10 градуса.
    Грее-то е с двойно по-мощен компресор(1400 вата), не виждам защо да не може да отдаде
    3,6 киловата при -17. Екипирали са го с мощен компресор, като на 18-ка за да има запас от мощност в големите студове.

    На всеки е ясно, че няма такъв климатик, който може да запази 100% от капацитета си при температури под нулата.

    Но дефростът не ми харесва въобще. Според мен, под нулата това нещо ще размразява напразно на всеки 45 минути.

  17. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,131
    #134

    Отговор: Gree GWH12UB

    спокойно ,няма да размразява .. има една марка която е патентовала тоя метод и другите и да искат не могат да го ползват

  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,788
    #135

    Отговор: Gree GWH12UB

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi Виж публикацията
    говорим за 3 редов топлообменник 45 кила
    Адаш, нали не мислиш че това е нещо нова в тази техника...Да не вадя снимки на модели от преди 10 години с триредов външен топлообменник (в режим охлаждане 2.8 kW номинал) и 1450 gr. хладилен агент.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 9 от 39 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 12:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 12:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 4
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 4
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Отговори: 3
    Последно: 20-04-02, 21:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.