Страница 19 от 44 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 658
Like Tree4Одобрявам

MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,277
    #271

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    аз съм писал и в други теми .. Панасоника 240 вата ,Фуждитсуто 315 ,Саньото 130 .. на тая мощност работят без да изключват ако и тя дойде много и превишават темп в стаята изключват .

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #272

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    В режим на отопление, топъл старт, компресора се развърта до 67 оборота в секунда , след около 1,5 - 2 мин. прави сравнение м/у зададената от дистанционното и измерената от въздушния датчик температура и в зависимост от тази разлика се изработва сигнал за промяна на оборотите . След което се включва показанието на тръбния датчик .Ако температурата е по - висока от 55 С , оборотите се намаляват със една стъпка , ако температурата е между 48 и 55 С оборотите се запазват , ако е по - ниска от 48 С се увеличават.Отделно прави корекция и по температурата на тръбен външен датчик на нагнетателната тръба на компресора , стреми се да подържа около 98 С като корекцията е с по - малки стъпки 4 - 7 оборота.
    Климатика ти следва тази логика , но не може да свали оборотите и след 10 минути работа изключва.Това на първо място ми говори за неточно зареждане с фреон , на второ за дефектирал датчик /тръбен - външен на нагнетателна страна или вътрешен/ поддържа някаква стойност, която е в рамките на работния обхват но не е коректна, и на трето място къс тръбен път в една изолазия.

  4. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #273

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Неточно зареждане с фреон - не знам, заводски зареден е. Не е изпускан, нито допълван.
    Датчиците във външното тяло са сменяни с нови оригинални за модела - без промяна.
    Къс тръбен път - да - около 1 метър, но в отделни изолации.
    Това е при мен.

    Откъде вадиш тези данни?

  5. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    999
    #274

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    При мен са в една изолация и пътя е 2.7 метра.
    Според теб geozap фреона повече ли е или по малко?

  6. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #275

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Ако предишният работен цикъл на компресора е бил повече от 10 минути, следващият цикъл не може ли да падне под 10 минути.

  7. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    154
    #276

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    аз съм с 6 метра....и при мен така работи...

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    999
    #277

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    valen1 Никога този климатик не е работил под 10 минути това му е наи малката стъпка.
    Днес ще се оптиатм да замеря температурата на тръбния датчик и да видя как е захванат.

  10. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #278

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Момчета, свързах се с един човек от Англия, който има 2 бр. SRK20ZGX и с тях топли 2 етажа от къща! Ще си позволя да го цитирам:
    Hi Deianr,
    Yes, my units often go into 'stop outdoor fan, raise louvers and indoor fan going very gently'. It is using 28 Watts in this condition. This is when the unit has reached the Set Point. Mine does this quite a few times every hour.
    I sometimes leave mine set to 18C in warm weather. It spends all of the time - after initial heating - with the outdoor compressor off but the indoor fan blows & filters the air gently.
    If you set it to 28C, it'll probably never go into this mode.

    The minimum consumption I see mine drop to is 320W when the outdoor unit is working.

    Открийте разликите Явно това е нормалната работа на този модел климатик.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    999
    #279

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Остава да разберем дали ZFX и той работи така.

  12. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #280

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Това че климатика работи на цикли от 10 минути без да може да свали оборотите и изключва означава недостиг на фреон.Но това не е еднозначно, защото влияние оказват дължината на тръбния път, вида и начина на изолиране - ако са в една изолация става охлаждане на постъпващите горещи пари и тръбния датчик отчита по- ниска температура което води до поддържане на по - високи обороти .
    За MHI SRK20ZGX-S оборотите на топъл старт са 51 . Примера беше за по - мощна машина .
    Влияние оказва и EEV , правили ли сте проверка дали работи.

  13. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #281

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    При мен тръбите са в отделни изолации и пак си изключва на цикли. Както стана ясно, и при други хора е така, явно не е от монтажа. На човекът от Англия тръбият път е доста дълъг и пак работи по този начин.
    Ако беше недостиг на фреон, нямаше ли да има проблеми с отоплението при ниски температури? А той няма. И нямаше ли да продължи да спира и при гонене на градуси? А той не спира. Както казах, при опит с вдигане на градусите с цели 6°, работи над 2 часа след което намалих градусите и тогава спря.
    Въпрос:
    Как може да се провери ЕТРВ-то дали работи коректно?
    В предния си пост - тръбния датчик във вътрешното или във външното тяло визираш? Във външното е на достъпно място, но във вътрешното не го намираме. Идеи къде да се гледа за да се замери?

    ПС: Само да отбележа, че датчика си мери правилно. Сложих електронен термометър под капака до датчика - не го лъже топлообменника, при зададени 20° изключва на ~22°, при зададени 22° изключва на 23°, при 24° изключва на 25° и така. Просто по-ниските градуси ги прескача по-бързо, а не може да изключи преди 10-тата минута. Сега бачкаше на 24° 20 минути и тогава чак изключи, като при датчика се качи до 25°.

    Още нещо: сега както е на 24° пак си изключва, но на по-дълги интервали от време. А интересното е, че точно преди да изключи включва турбината на максимум и затваря клапите. Явно го прави за да я охлади по-бързо за изключването, но го казвам ако това може да помогне за диагностицирането на проблема.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Jun 2005
    Мнения
    421
    #282

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    deian изпреварил си ме... смятах да предложа експеримент - вместо HEAT на AUTO и зададени 24*C това съответства на изцяло автоматичен режим. Въпреки, че данните в каталозите са всеизвестни и те са за 20*C поддържане на отопление, има вероятност така да не изключва и да се доближи до каталожните данни (или поне аз така си мисля ). Аз бих го провел, но сега изследвам друг проблем и немога.

    P.S. Както съм отбелязвал аз съм с Fuji 12LB къс тръбен път, в отделни изолации, малка денивелация, но и при мен работи с доста чести изключвания и моментната консумация не пада под 340-360Wth. Стойността е много грубо измерена, но все пак...

  16. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,277
    #283

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    deian изпреварил си ме... смятах да предложа експеримент - вместо HEAT на AUTO и зададени 24*C
    режима Ауто превключва между всичките режими на климатика при опреелени условия и няма да доведе в промяна на работата му тъй като при тия външни и вътрешни темп ще включи на Heat

  17. Member
    Тук е от
    Jun 2005
    Мнения
    421
    #284

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    режима Ауто превключва между всичките режими на климатика при опреелени условия и няма да доведе в промяна на работата му тъй като при тия външни и вътрешни темп ще включи на Heat
    Ако подмине максималната би трябвало да включи на охлаждане

  18. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #285

    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа

    Ее, вместо да си почива пък ще обръща режими, айде няма нужда
    Пак казвам - почивките, които прави са следствие, а не причина за проблема. Ако можеше за 10-те минути работа да си контролира топлоотдаването така, че да не прескача заданието си, нямаше да спира. Но той явно не може. Странното е, че и на 24° не може. Изобщо имам чувството, че с вдигане на зададените градуси му вдигам и летвата на минималната мощност. Все едно нещо му казва "при 20° не слизаш под 320 W, при 24° не слизаш под 450 W и т.н." Но това мисля да го установим с измервания, сега говоря малко грубо.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 19 от 44 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 16:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 19:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 14:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе