Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Oct 2020
    Мнения
    4
    #631

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
    Да, не е грешка! На практика така излиза по ватметъра.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2,658
    #632

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
    Излиза че покачването на минимума как действа ?

  4. Novice
    Тук е от
    Oct 2020
    Мнения
    4
    #633

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от Mig82 Виж публикацията
    Излиза че покачването на минимума как действа ?
    Явно при по-ниски температури се повишава КПД-то и със същата консумирана енергия поддържа зададената вътрешна температура при по-ниска външна. Нямам друго обяснение! Като изтече целия Януари ще направя сравнение със средномесечния разход.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,528
    #634

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Излиза, че он/офф-а верно вдига разхода.

  6. Member
    Тук е от
    Jul 2020
    Живее в
    Варна
    Мнения
    747
    #635

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от MiroMM Виж публикацията
    Явно при по-ниски температури се повишава КПД-то и със същата консумирана енергия поддържа зададената вътрешна температура при по-ниска външна. Нямам друго обяснение! Като изтече целия Януари ще направя сравнение със средномесечния разход.
    Явно не си запознат в детайли с принципа на работа на климатиците! При по-ниски тепмератури КПД -то спада! А обяснението на твоя "феномен" е следното:
    при он-офф е твърде вероятно да е падал на минимума си от около 200 вата,изключва за 3 минути, стартира се пак, вдига до около 500-700 вата примерно, и пак се повтаря цикъла on-off, усреднено около 300 вата на час( 7кв/24 часа).Когато заработи без он-офф,работи, вероятно, пак на около 300 вата!

  7. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,117
    #636

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    он-офф вдига разхода ,и то с немалко ..все едно имаш конвенционален климатик .. аз съм го засичал с ватметър още преди 10г и съм го писал тука много пъти .. но сценария е винаги един и същ .. слага някой един псевдо инвертор ,вижда че бачка 80-90% от времето он-офф и си вика абе нали топли там и поддържа градусите .. поддържа ги ,но на двойна цена спрямо истински инвертор ..

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,764
    #637

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    То да беше писал само ти. Аз и картинки съм качвал какво се случва при он/офф и как температурата на външния топлообменник става по-висока от външния въздух и че при всеки цикъл топлиш атмосферата, обаче е трудно за осмисляне. Иначе и моя духа известно време след като спре компресора, но се изравняват наляганията (общовалидно правило) и топлия фреон изхвърча към външното тяло. Вътрешното духа докато не изстинат тръбите до някаква степен и сме готови за следващото полувреме.

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,509
    #638

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Алекси, не са ти верни измерванията, ако твърдиш, че разликата в разхода между постоянната работа и повторно кратковремменния режим на работа на компресора е голяма. А ако са верни, то вътрешният вентилатор не се командва правилно от тръбния сензор. И аз съм го обяснявал много отдавна. Ще припомня за по-новите читатели, че след спирането на компресора, вътрешният вентилатор продължава да работи и пренася топлина дотогава, докато налягането падне и кондензатора изстине. Това време е малко по-малко от (в идеалния случай е равно на) това време, през което компресорът се развърта след -Off, до загряването на кондензатора и стартирането на вентилатора. Заблудата идва от това, че не се отчита по-високата температура в помещението от тази, която се поддържа при постоянна работа на компресора, при константно задание на tºC от дистанционното. Другото е описано от Палев по-горе. Повторно-кратковременният режим на работа при отопление е с малко по-неикономичен, но в някои случаи е за предпочитане.
    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    ... Иначе и моя духа известно време след като спре компресора, но се изравняват наляганията (общовалидно правило) и топлия фреон изхвърча към външното тяло. Вътрешното духа докато не изстинат тръбите до някаква степен и сме готови за следващото полувреме.
    Боби, ако фреонът "изхвърча" от кондензатора, бих изхвърлил климатика. Или защото е със скапано ТРВ, или защото е толкова вехт, че няма такова.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 17-01-21 в 21:52.

  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,764
    #639

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Боби, ако фреонът "изхвърча" от кондензатора, бих изхвърлил климатика. Или защото е със скапано ТРВ, или защото е толкова вехт, че няма такова.
    Аз не знам за компресор в битов климатизатор (ротационен или скрол), който може да стартира при разлика в наляганията между вход и изход, но ако имаш спецификация на такъв с удоволствие ще я разгледам.
    п.п На всички спецификации до сега които съм видял има изрично записано, че стартирането трябва да бъде при еднакви налягания.
    Този пост е редактиран от bobivg; 17-01-21 в 22:27.

  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,509
    #640

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Боби, това какво общо има с темата? Налягането винаги се изравнява, от значение е времето, за което това се случва. Ако то беше безкрайно, нямаше да има разлика в ефективността между постоянен и повторно кратковременен режим на работа. Малката разлика в ефективността идва от това, че времето за изравняването на налягането е крайна величина, зависеща от обема на кондензатора и сечението на отвора на ТРВ в затворено състояние. При стартирането на дефроста, процесът на работа на ТРВ-то е съвсем различен и налягането се изравнява много бързо, трябва да завърши в рамките на само 30 секунди.

  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,764
    #641

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    В голяма грешка си, но си прав, че няма нищо общо с темата и затова спирам.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2,658
    #642

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
    Колега Миланов , ти това вярваш ли го ?
    Няма да закачам пак ватметри , приел съм че моя е "дефектен' и толкова поне втулката не му тропа и в топлото гори наполовина.

    Изпратено от моят SM-M215F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-01-21 в 23:09.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #643

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Няколко пъти съм го писал, доста пъти проверявал - като нов дайсейкая работеше така: 10мин почива, 10мин работи компресора 260W вътрешното не (спряла турбина), 10 мин духа вътрешното 260W. Е как и да го погледнеш 30% от времето пари на вятъра.
    И на едно хеви 25zs-s имам наблюдения, по високо задание, по висока стайна, работи без да изключва и ватметъра показва по малко.
    При 25zm-s, тук малко е спорно. Просто топлото
    тръгва направо почти веднага след стартирането на компресора.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2,658
    #644

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    И на едно хеви 25zs-s имам наблюдения, по високо задание, по висока стайна, работи без да изключва и ватметъра показва по малко.

    Таз "по висока стайна" от къде ще дойде ... нал трябва нещо някой да плати. Па вие пишете даже че сметката/ватметъра намаля
    Имаш Sp3S то има хистъри , покажи ни че в топлото(ноември) климатика ти гори повече отколкото в студеното(януари) ...

    Има разлика в полза на постоянната работа при определени условия ДА , но тя не е чак до "шлифера" на оня горе ...

    Изпратено от моят SM-M215F с помощта на Tapatalk

  18. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #645

    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение

    Гори повече като работи on/off.
    Ще потърся къде го бях писал миналата зима.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 43 от 83 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    От kalliman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    От shamp във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе