    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    По просто и кратко от написаните преходни постове не мога да го кажа. "Този дето може да изкарва хладна струя може да го накараш да изкарва топла като му ограничиш дебита, обратното не може."
    В единия случай може да избираш между ефективност и топла струя, а в другия случай имаш само топла струя...
    Може, таратанци! Като му свалиш оборотите на вентилатора, ограничава и компресора! Типичен пример е панасоника от подписа ми. Трео може да издухва по-гореща струя от него. Поне при сегашните положителни температури.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2,658
    #242

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На макс турбина го дават 600 куб. м. за час. bobivg не разбрах идеята за дървото, което изкарва топла струя при ниски температури.

    Ето ти подова цепеница Haier 12ка за 900лв. от един миналогодишен черен петък с 1400гр. фреон. Външна около 0° . Без грижи се справи с 30кв.м с вътрешна изолация миналата зима без помощ от "нийде". За сега е чук , но не става за спалня освен ако не си под 40ти набор

    https://m.youtube.com/watch?v=7K8GZwc5rTo



    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    mimojef одобрява това.

  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #243

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Може, таратанци! Като му свалиш оборотите на вентилатора, ограничава и компресора! Типичен пример е панасоника от подписа ми. Трео може да издухва по-гореща струя от него. Поне при сегашните положителни температури.
    А защо ти е гореща струя? Освен, че сваля ефективността, друга каква полза от нея?

  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,929
    #244

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Може, таратанци! Като му свалиш оборотите на вентилатора, ограничава и компресора! Типичен пример е панасоника от подписа ми. Трео може да издухва по-гореща струя от него. Поне при сегашните положителни температури.
    Вярно ли не може да разчетеш една графика с 3 чертички от предходната страница!!!
    Намалявам оборите на вътрешния вентилатор -> Пада дебита -> Дига се температурата на конензацията -> съответно се дига и температурата на струята -> Дига се и консумацията. Оборотите на компресора се запазват.
    Хладна струя се усеща когато работят с ниски обороти и ниска консумация. Това е много далече от ограничението на максималните обороти!!!

  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #245

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    А защо ти е гореща струя? Освен, че сваля ефективността, друга каква полза от нея?
    За мен не е проблем, защото помещението е таванско и с голяма площ. Доволен съм от отопляващите му възможности и комфорт. Спорът е за това, че се внушава "гореща струя при понижени обороти на вътрешния вентилатор", което не е вярно. Нито за етериите, нито за MHI. Сгорещяване на струята се наблюдава само в момента на намаляването на оборотите на турбината, веднага след което компресорът се ограничава.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,929
    #246

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Спорът е за това, че се внушава
    ОК, спирам да Ви внушавам повече.
    dodo_pv одобрява това.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    5,114
    #247

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Нито за етериите, нито за MHI. Сгорещяване на струята се наблюдава само в момента на намаляването на оборотите на турбината, веднага след което компресорът се ограничава.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
    И Фуджицу имат ограничение на компресора, в зависимост от степента на турбината.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-11-19 в 16:21.
    Phoenix_1 одобрява това.

  10. Banned
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    1,321
    #248

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    "Този дето може да изкарва хладна струя може да го накараш да изкарва топла като му ограничиш дебита, обратното не може."
    Май те разбрах от първият път ама целта на теста който пожелах беше съвсем друг.
    Искам да видя на тази машина какви са и възможностите при различна външна температура.
    bobivg и zxc0 харесват това.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #249

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    ...Спорът е за това, че се внушава "гореща струя при понижени обороти на вътрешния вентилатор", което не е вярно. Нито за етериите, нито за MHI. Сгорещяване на струята се наблюдава само в момента на намаляването на оборотите на турбината, веднага след което компресорът се ограничава.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
    Твоите са се бъгнали климатици. На моите цепеници като намаля вентилатора струята става по топла и остава по топла. Компресор не се ограничава, запазва обороти. Вдига се консумацията. Това при работа около минимума 200...300.400W.
    Като се намали вентилатора се ограничава компресора ако е около номинал и над него. Тогава падат оборотите му.

    - - - - - - - - - -

    Цитат Първоначално публикувано от rosswen Виж публикацията
    И 60ZSX си го вдигна на 560W. И слава богу!
    Какво слава богу. Климатика трябва да работи според това което си му задал, не според външната температура. Ако има топлозагуби работи на колкото трябва за да ги покрива. Ако са малки загубите и -5° да стане работи си на 200W примерно и вентилатора на ниска степен за да не ти е хладна струята. Почне ли да изпуска стайната температура вдига обороти/консумация и лекичко турбината така че пак да не ти е хладна струята.
    bobivg, zxc0 и Rafailiev харесват това.

  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #250

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Твоите са се бъгнали климатици. На моите цепеници като намаля вентилатора струята става по топла и остава по топла. Компресор не се ограничава, запазва обороти. Вдига се консумацията. Това при работа около минимума 200...300.400W.
    Като се намали вентилатора се ограничава компресора ако е около номинал и над него. Тогава падат оборотите му.. .
    205W на 1 скорост и на автоматичен вентилатор, 190W на 3 скорост. Това при 9°C вън / 24°С вътре, RAS-13G2KVP-E. Колко да е по-топла струята, според теб? Минимумът е 180W.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  13. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #251

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    При +9° външна и около 200W не би трябвало да я усещаш хладна на първа степен. Дай турбината на ауто или тихо ауто ( ако го има 8-та), нали тошибите имаха 3 степени под първа. Като свали на тях ще стане много приятен полъха.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #252

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Миланов, струята НИКОГА не е хладна! Откъде го измисли? Помещението ми е темперирано, поради което и на 3 скорост духа топло. Неколкократно написах, че само с промяна на скоростта на вентилатора почти не се постига промяна на температурата на струята, поради ограничаването на компресора. Или поне не се усеща от тялото. Ако искаш гореща струя, трябва едновременно с намалянето на вентилатора да увеличиш и температурата. Така можеш да подминеш и 50°C. Но не и с панасоника, разбира се.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  16. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    5,114
    #253

    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Следете машините. Според мен, покачването трябва да си е при -2гр, като при предшественика. На 25ZS-S е при -2гр. също. Това, което сте наблюдавали, според мен е друго. Малкото ми Хеви в детската - ZMX, като паднат температурите под 5-6гр. примерно, държи висока консумация близо 5 минути от он цикъла, докато на по-високи температури, държи само 45 секунди. За това му включвам silent и го ограничавам по този начин. При мен silent ограничава оборотите до номинал и не ги подминава, независимо какво се случва. Би трябвало 5 мин. след офф-а да започне да сваля. Отделно, когато зациклят он/офф, започват да изключват на по-висок минимум, примерно на 200-220W, вместо на 160-190W. Това, явно и при Panasonic Етерия се наблюдава, гледам потребители се оплакват от потобно поведение.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2014
    Мнения
    144
    #254

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Ако се включи сйлънт режим на 35 zs-w,ще се разреди ли он-оф цикъла?Климатика работи в 20кв.всекидневна+отворена врата към 10кв.спалня настроен на 25°С.Какво точно прави този сайлънт?

    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk

  18. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    5,114
    #255

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от stoianmitkov Виж публикацията
    Ако се включи сйлънт режим на 35 zs-w,ще се разреди ли он-оф цикъла?Климатика работи в 20кв.всекидневна+отворена врата към 10кв.спалня настроен на 25°С.Какво точно прави този сайлънт?

    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Ограничава ти развъртането на компресора до номинал. В твоя случай, това в близо киловат. Според мен, ще в безсмислено.
    stoianmitkov одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 17 от 200 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1855
    Последно: 05-01-25, 21:48
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    От plamenof във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    От Dani във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 28-10-18, 23:55
  5. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    От Macabre във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе