
Първоначално публикувано от
eng.Simeonov Имах пред вид не самоцелно увеличаване на мощността на радиаторите. Просто сега те не отговарят на топлинните загуби на къщата от една страна, а от друга сумарната им мощност при 60* на водата е по-малка с над 3kW от минималната мощност на котела. Ако това не се оправи какъв е смисъла от термостат със седмичен програматор? При топлинни загуби на цялата къща от 15-16kW имаме в най-добрия случай (при 70* на водата) сумарна мощност на отоплителните тела 11kW, колкото е и минималната мощност на котела. Това, според мен е два пъти ненормална ситуация. Та тук се сещам за още един въпрос - един специалист ми каза, че когато котелът се управлява по температурата на водата, т.е. работи без стаен термостат, няма значение за разхода на газ до колко градуса затопля водата котела. Т.е. имаме едно и също количество вода в цялата система, в единия случай я загряваме от 50* до 60*, а в другия от 60* до 70*. И в двата случая един и същи обем вода се загрява с 10*. Логично е разходът на газ да е приблизително еднакъв. Това така ли е? Моля за коментар на инж.Нейчев и Лазар
Поздрави!