Моето мнение е, че нямаш достатъчна мощност.Първоначално публикувано от grg_petrov
От къде вземахте данните за настройка на 1 милибар и 3.8 милибара? Особенно максимала ми се вижда доста ниско. По съм съгласен, че 8.6 милибара е вярното отговарящо за МАХ натоварване. Съгласен съм, че минимал от 5 милибара е твърде много и на 1 милибар би било подходящо.
Не ангажирам никого за твърденията си по-горе - мислите ми са в резултат на моите настройки на Вайлант 6.7-20 кВт, а именно минимум при 6.7кВт - 1.4 милибара и 20 кВт - при 9.8 милибара.
Търси там проблема.![]()





Честно, при наличието на тази радиаторна мощност не ми стана много ясно що толкова го скопихте този котел. Тия 3,8мбар на каква мощност отговарят. И каква е мощносттта на серпентината на бойлера. Изгубвам връзката при толкова писаници - да не ти е студен бойлера и да смуче много.
. Разхода ако се промени то ще е заради бойлера стига да поддържаш досегашните температури. Но едва ли ще е много различен.