И за какво е показателно, че не смятам да храня свинки с ябълки? Или че през октомври при висока влажност и ниски температури няма дефрости в планината? Но не виждам какъв ти е проблема, дори дефроста да е посред лято. Направил съм си труда да го запиша и споделя - за да видят някои от вас, какво изобщо е това.
Теб специално, не бих могъл да те обидя, но ако ще ти стане по-добре, обърни се към европейската комисия или дружеството за защита на животните.
Този пост е редактиран от Kasap; 12-01-18 в 22:37.
Показателно е, че ти има нещо нередно щом октомври ти е януари, при това изтриваш снимки и се отклоняваш от дискусията с астрономически квалификации. Доктора да ти удари едно рамо докато/ако не е късно.
Моля, да споделиш името на твоя - да не се обърна по грешка към него. Явно хич не го бива...
Пуснал съм две графики от архива, които нямат връзка помежду си за да илюстрирам различни подходи за мониторинг на машина. Явно това причинява у теб известни пристъпи и колизии. Изтрих ги, за да не разстройвам теб и тебеподобните.
Моля да ме извините за причиненото неудобство!
Форумния доктор имам впредвид (VanDan). Никой от участниците няма да разстроиш с 600W при стайна температура 19 градуса на 30 октомври.
Моля, не спирайте! Нищо интересно по телевизиите и нетя освен вас. Без малко да посегна на жената, ама добре, че сте вие. Обичам въ!
Мен що ми се струва , че графиките на Kasap ще да са от някоя по-предходна зима, и поради леко недозагряване(разбиране) стана цялото това мазало....
Avast е прав - поне е весело..
PEACE!
С това ще може да го спираш само!
Не съм чувал някой японски климатик да има авторестарт.
Дръпни му щепсела, докато работи.
Изчакай 5 мин. и му включи щепсела.
Не вярвам да тръгне, ама ако искаш да се убедиш - пробвай!
Това устройство реално прави това!
Виж линка на ccankov73, там е друга работа.
Японеца няма авторестарт,понеже в Япония тока не спира![emoji41]
Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
Моето Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC за Декември изхарчи 155 kwh или 29 лв. в 21 m2 с дървена дограма с нетоплещи съседи, на 1-ви етаж с остъклена тераса (не PVC). Северно изложение, обикновено е 16 градуса без климатик. За сравнително топлия Януари засега харчи по 6 kwh на ден. В момента 21 градуса в стаята ги постига с цената на 0.4 kwh за час (навън е -1 градуса/усеща се -7; 65% влажност уж). Рядко му давам зор, поддържам 21-22 градуса, но над тях трудно се спи.
Малко offtopic, но ми стана интересно:
Americans have had to endure more power outages, and of longer duration, than any other developed nation in the world.
In the American Midwest, electric customers lose an average of 92 minutes per year to power outages, while customers in the Northwest lose a whopping 214 minutes per year to downed power grids. Customers in Japan, by contrast, lose only an average of four minutes annually to power failures, even though the incidence of severe storms in Japan can be considered frequent. Statistics from federal data sources indicate that the U.S. electrical grid currently loses power almost three times more often than in the 1980s.
there is also another factor at work - the aging and weakening of the entire electrical infrastructure.
It is estimated that the kind of upgrade needed would cost in the neighborhood of $350 billion to $500 billion, and if approached in a piecemeal fashion, those costs over a longer duration would be far greater.
Trends in Power Outages
След цунамито и спирането на множество енергоцентрали през 2011г. японците са взели сериозни мерки явно. Ето още 1 инт линк:
https://www.japanfs.org/en/news/arch..._id030904.html
There are many power plants in western Japan, but the amount of electricity that can be sent to eastern Japan is limited to one million kilowatts because of a difference in electrical frequencies between regions. When Japan first introduced power generation systems in the Meiji period, a 50-hertz generator was imported from Germany to the Kanto region in eastern Japan, and a 60-hertz generator was brought from the United States to the Kansai region in western Japan. With these two different frequencies still being used today, the amount of electricity transmitted across the border is determined by the capacity of frequency conversion facilities.
Не разбирам от токове, но явно където ползват честота 60 Hz по света напрежението е 110 или 120V, а където ползват 50 Hz напрежението е 220 или 230V. https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_...ity_by_country
For example, in the United States, common house electrical supply is at 60 hertz (meaning the current changes direction or polarity 120 times, or 60 cycles, a second). (In Europe, line frequency is 50 hertz, or 50 cycles per second.)
East Japan 50 Hz (Tokyo, Kawasaki, Sapporo, Yokohama, and Sendai);
West Japan 60 Hz (Okinawa, Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya, Hiroshima).
120 V in american military facilities in Okinawa.
Този пост е редактиран от MistaMasta; 15-01-18 в 21:25.
И аз съм на първи етаж и ако ги настроя на 20гр все едно съм ги пуснал на охлаждане.
Незнам за вас ,но аз в момента сам ги набичил на макс(32градуса) и почва да не се диша.Ватметъра показва 1600w,навън вятър и около 1 градус
Sent from my Sony Xperia Z3
Този пост е редактиран от Genadi80; 14-01-18 в 00:43.
Етерия в северна спалня 31м3, настроена на 17гр. поддържа 20-21гр. при температура 0(-1)гр. в Бургас. Жилището е с външна изолация. Консумация около 155W/h. Вчера при температура около 4 - 5гр. и зададени 23 поддържаше 25гр с консумация около 300-315W/h. Прикачвам видео от работата му днес https://www.vbox7.com/play:cdde1636cf
Този пост е редактиран от Pipoko; 14-01-18 в 10:37.