mirindata, какви тръби са прокарани за машината?
Да, извинявам се за неразбирането. Нямам идея какъв размер са тръбите, поставени са от фирма за климатици
Въпроса ми беше породен от това, че за Вашето помещение е нужна машина отдаваща 5.5~6.0 kW номинално в режим отопление. Подобни машини са с 6 и 12 (грубо), размер на течна и газова фаза. Фирмата която е положила тръбния път, надявам се, че се съобразила с параметрите на помещението. От тях не получихте ли адекватни предложения? Може да обърнете внимание на следните модели:
General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
Gree GWH18YE-S6DBA1A (LCLH) Amber
Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
Сега ви разбрах какво имате впредвид Дано с тръбният път всичко е наред.Те ни препоръчаха Toshiba Suzumi plus 12-ка. Незнам конкретен модел, това съм запомнила като име. Според нас е много малък климатик за нашето помещение. Благодаря ви за посочените модели!
А прекараха ли Ви тръби и за второто помещение или то ще се отоплява с радиатор? Защото споменатото сузуми може само да ги охлажда двете помещения.
Тогава забравете за вкопаните тръби и си изберете един от
предложените от aleksandars.
Вариант В - ползвате си вкопаните за някоя 09-12-ска и слагате още една машина (09-12)
в другото помещение..
Желателно е двете машини да са от една марка и модел.
Така даже ще е по-кофортно.
Не сте споделили изолация , прозорци , в кой град , итн .
Зависимост от помещението и изолацията може и някоя по-яка 12 ка да се справи .
Примерно фуджи ЛТ12 .
Най-добре консултация с фирма.
Извинявам се !
Все пак аз бих пробвал с
фиджи ЛТ 12
или Митсубиши ФХ 12