Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,783
    #1951

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    385 W. -7° С външна температура (05:47), 24°С на управлението... Разкош....
    rosswen одобрява това.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Aug 2022
    Мнения
    462
    #1952

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    385 W. -7° С външна температура (05:47), 24°С на управлението... Разкош....
    А машината е ?

  4. Member
    Тук е от
    Feb 2014
    Живее в
    Любимец
    Мнения
    471
    #1953

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Графика от тази сутрин с максимално развъртане и консумация на Midea 09 Breezeless при външна температура от минус 5 градуса. След 07.30 намалих градусите на климатика и провегрих спалнята дълго време за да се охлади добре. После зададох на климатика 30 градуса и 100 процента на турбината. Мидеята се развъртя до 1410 вата. При положителна температура от плюс 4 градуса съм я засичал да се развърта до 1500 вата.

    Screenshot_20240123-083724.jpg

    Това е графиката от снощи на Мидеята, в спалнята се поддържат 24 градуса турбината е на 40 процента.Спалнята ми е с вътрешна топлоизолация и сега при по студеното време Мидеята почти не влиза в ОФ, не си покачва минимума при отрицателни температури и не прави дефрости през определено време.

    Screenshot_20240123-085443.jpg
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от GLARYS; 23-01-24 в 12:28.
    bobivg и rosswen харесват това.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,944
    #1954

    Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Тошибата ги чертае равни, та равни. Между другото, това й е минимума при тези температури. Над -1 е друг, както и над +5гр. Ще споделям като се затопли.

    Ето и една на Дайкина от преди няколко дни, при +3гр. външна.
    GLARYS одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    May 2019
    Мнения
    23
    #1955

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Питах миналата година в темата за Дайкин ,но никой не отговори .Канален климатик FBA60A9 /RXS-L ,който в стендбай консумира 13-15 W ,при падане на външна Т под -4° ,вдига до 50 W .Вътрешното тяло няма отношение към тази консумация ,според мен, защото вентилация му е off ,когато е на стендбай .Някакъв нагревател ли ке включва ?
    Иначе,по темата - под 800 W ,при -9° външна и 24° вътрешна за 260м2 .


    http://ibb.co/MG8ZrjH
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 23-01-24 в 23:48.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,944
    #1956

    Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Айде още две хубави графики на Дайкина и Тошибата, от последните 6-7ч. Външна от +2 до +5гр. Тошибата е настроена на най-ниска степен на турбината. Поддържат 23.5гр.
    Дайкина:

    Тошибата:
    bobivg, mystikalrs, GLARYS и 1 други харесват това.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Мнения
    34
    #1957

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Цитат Първоначално публикувано от rosswen Виж публикацията
    Айде още две хубави графики на Дайкина и Тошибата, ....
    Ми те, като умрели ве
    Шегувам се, перфектна работа
    Да внеса малко баланс с две грозни графики, на японски Хитачита. Сутринта t° беше 0°, заданията са 20 и 23°

    Спалня 17м2


    Всекидневна 30м2

    Прикачени изображения Прикачени изображения
    bobivg и rosswen харесват това.

  10. Member
    Тук е от
    Mar 2011
    Мнения
    742
    #1958

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Здравейте,да ви попитам,този Tp Link tapo p110, може ли да му се настройват различни тарифи

  11. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,944
    #1959

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Здравейте,да ви попитам,този Tp Link tapo p110, може ли да му се настройват различни тарифи
    Може. Ето пример:


  12. Member
    Тук е от
    Feb 2014
    Живее в
    Любимец
    Мнения
    471
    #1960

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Графика с консумацията от снощи на Midea 09 Breezeless на тих режим, за седем часа нито един дефрост и три пъти влезе в ОФ при външна температура от минус два градуса в 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация.
    Screenshot_20240127-093205.jpg

    Сутринта външната температурата се повиши в 9 часа стана три градуса положителна, топлозагуби те намаляха и зачестиха ОФ.

    Screenshot_20240127-100004.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 27-01-24 в 10:03.
    rosswen одобрява това.

  13. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,944
    #1961

    Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Ето една графика на Тошиба Дайсейкай 6.5, 10-ка в 13.5м2 и отворена към топъл коридор врата. Външна температура около 5-6гр., настроен е на 23гр., като поддържа също толкова. Турбината е на фиксирана най-ниска степен, ако му сложа Ауто най-вероятно няма да офф-ва. Прикачвам графика, за да се види какво е поведението на машината и при он/офф.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,778
    #1962

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Росене, на колко време прави запис за получаване на графиката?

    Селския климатик подобри рекорда си за месечна консумация - 72,6лв предишния рекорд от преди 4години беше 69 и нещо левчета.
    Нещо обаче не ме кефи как работи, имам съмнения за липса на фреон, та в неделя ще му водя човек да му бае.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,944
    #1963

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Стъпката е 5мин. За това не мога да си хвана всеки път контролните дефрости на Дайкина по тези графики. Иначе при Тошибата са доста по-инертни и продължителни нещата, то се вижда и по графиките. Хистерезисът на датчика е по-голям и офф-овете са по-продължителни. При покачване на минимумите графиката изглежда по същия начин, само че вече с по-високите стойности.

  17. Member
    Тук е от
    Feb 2014
    Живее в
    Любимец
    Мнения
    471
    #1964

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    Росене, на колко време прави запис за получаване на графиката?

    Селския климатик подобри рекорда си за месечна консумация - 72,6лв предишния рекорд от преди 4години беше 69 и нещо левчета.
    Нещо обаче не ме кефи как работи, имам съмнения за липса на фреон, та в неделя ще му водя човек да му бае.
    През януари много хора включително и аз се оплакват от завишени сметки на тока.

  18. Member
    Тук е от
    Sep 2018
    Живее в
    Хюстън
    Мнения
    450
    #1965

    Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.

    Сметката за ток януари ми е 211лв, точно 3лв повече от декември.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Отговори: 4
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Отговори: 8
    Последно: 22-01-02, 13:14

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе