    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    На Eurovent изобщо не обръщайте внимание.... набеден сайт...

    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    memfis и rosswen харесват това.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,935
    #1022

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    На Eurovent изобщо не обръщайте внимание.... набеден сайт...

    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    И аз го посъветвах същото, но явно на мен ми нямат вяра.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2016
    Мнения
    24
    #1023

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от rosswen Виж публикацията
    И аз го посъветвах същото, но явно на мен ми нямат вяра.
    Хаха, напротив, благодарен съм за съветите. Просто търся информация, защото в темата се въртят занижени параметри, а отделно един от големите магазини.. упорито ми предлага 14ки, но по-нисък клас на Fujitsu и MH, че дори и 12ка на Gree, която "реално" топлела повече, отколкото 12KG-то..

  5. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,125
    #1024

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    това в Еуровент е по номинал според мен ,долната таблица са максималите .. таблицата на Фуджицу ми е доста съмнителна ,3.3 кВ при -15 от тоя рехав хардуер не знам как ще стане ..

  6. Member
    Тук е от
    Jun 2006
    Мнения
    283
    #1025

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от memfis Виж публикацията
    Може ли информация откъде идват тези данни, Eurovent ли, тъй като в техническото ръководство параметрите от производителя са доста по-високи? Или аз не ги сравнявам правилно...
    От брошурата на модела
    https://bulclima.com/uploads/fileatt...20web%20v4.pdf
    Проектен товар Охлаждане/Отопление(-10°C) kW 2.0/2.3 2.5/2.4 3.4/2.5 4.2/4.0

  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,512
    #1026

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    На Eurovent изобщо не обръщайте внимание.... набеден сайт...
    С това изобщо не съм съгласен, защото единствено от него можеш да се информираш за проектната мощност на даден модел, както и за бивалентната му температура. Пазарът е пълен а цепеници, лансирани за 12-ки и 14-ки, едва успяващи да топлят колкото хубава 9-ка при -10°C.
    Alexi и mimojef харесват това.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,935
    #1027

    Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    С това изобщо не съм съгласен, защото единствено от него можеш да се информираш за проектната мощност на даден модел, както и за бивалентната му температура. Пазарът е пълен а цепеници, лансирани за 12-ки и 14-ки, едва успяващи да топлят колкото хубава 9-ка при -10°C.
    Абе в тоя Евровент дават машини с по 20кг външни тела и кекави компресори, да вадят по-високо топлоотдаване и COP на -15 от такива с 40кг външни тела и двойнороторни компресори, с голяма кубатура. Да не казвам, че масово са правили копи/пейст от данните в сервизните на производителите. Да не давам конкретни примери, че не ми се рови. А и нещо много "сложен" го направиха интерфейса на сайта.

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,512
    #1028

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Ros, не съм видял такъв абсурд там. Но съм намирал грешни технически данни в документацията на Тошиба.
    Alexi одобрява това.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,935
    #1029

    Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Ros, не съм видял такъв абсурд там. Но съм намирал грешни технически данни в документацията на Тошиба.
    Сравни например данните ма 12LMCE и тези на ME FH25, MHI 25ZSX-W или Toshiba Daiseikai 9-та серия 10-ка/13-ка. На Тошибата дори и дават бивалентна температура -7гр. Пълен абсурд. Ако сравнява някой, съгласно Евровент, то излиза, че 12LMCE слага всички изброени по-горе машини в малкия си джоб или поне има същите възножности.
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-08-22 в 20:34.

  12. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2018
    Мнения
    34
    #1030

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Предстои ми слагане на нов климатик и реших да направя по-сериозно проучване. Част от него ме отведе към Eurovent сертифицирането. Ще споделя малко инфо, може да е полезно на някой.

    1. Сертифицирането се правя за независимо (от производителя) определяне на възможностите на климатичната система.
    2. Все повече производители слагат инфото от сертифицираната информация в тяхните брошури и каталози. Някои направо си го пишат че това използват. Не обратното, че Eurovent да взема от производителя.
    3. Изчисления се правят на базата на следната логика:
    - При отопление се вземат проектната мощност (Pdesign, h или design load heating), която се гарантира, че мащината може да поддържа. Тази мощност обикновенно, е при -10 градуса външна (20 градуса вътрешна) температура (ако се гледа умерен климат).

    За да се даде по-добра представа за сезонната ефективност се тества при частично натоварване на системата, то се прави изчислява като процент от проектната мощност при определена температура. Различните градуси имат различна тежест в крайния SCOP.

    Процентите са закръглени и са както следва:
    +12 градуса – 15% от проектната мощност
    +7 градуса – 35% от проектната мощност
    +2 градуса – 54% от проектната мощност
    -7 градуса – 88% от проектната мощност
    -10 градуса – 100% от проектната мощност

    Пример: Fujitsu RSG07KGTE:
    Проектна мощност (2.30 кВ)
    +12 градуса – COP от 8.55 при отдавана мощност от 0,93 кВ
    +7 градуса – COP от 6.46 при отдавана мощност от 0,86 кВ
    +2 градуса – COP от 5.45 при отдавана мощност от 1.24 кВ
    -7 градуса – COP от 3.40 при отдавана мощност от 2.03 кВ

    ! Машината има ефективност от COP 3.40 ако работи с отдавана мощност от 2.03 кВ при -7 градуса. !

    За студен и топъл климат са други изчисленията, но тестовете за тези климатични зони не са задължителни, само за умерен са.

    - При охлаждане се вземат проектната мощност (Pdesign, h или design load heating), която се гарантира, че мащината може да поддържа. Тази мощност е при +35 градуса външна (20 градуса вътрешна) температура. Различните градуси имат различна тежест в калкулацията на крайния SEER. Разпределението по градуси е следното:

    +35 градуса – 100% от проектната мощност
    +30 градуса – 75% от проектната мощност
    +25 градуса – 50% от проектната мощност
    +20 градуса – 25% от проектната мощност

    Пример: Fujitsu RSG07KGTE:
    Проектна мощност (2.00 кВ)
    +35 градуса – COP от 5.00 при отдавана мощност от 2.00 кВ
    +30 градуса – COP от 7.89 при отдавана мощност от 1.43 кВ
    +25 градуса – COP от 11.89 при отдавана мощност от 1.15 кВ
    +20 градуса – COP от 11.89 при отдавана мощност от 1.15 кВ

    4. Поради естеството на методологията, най-добре да се сравняват машини с еднаква или сходна проектна мощност, за да се придобие представа за разликата в ефективността по време на частично натоварване на климатика.
    5. По мои наблюдение има странности в данните (грешка при въвеждане?), но като цяло машините с по-добър SCOP са по-ефективни като цяло, но има случаи където по-ниска ефективност при ниски температури се конпенсира от по-високата ефективност при високи температури.
    Lucky Acho одобрява това.

  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,775
    #1031

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    SCOP е напълно нереална величина....изсмукана от пръстите....както се казва. СОР е истината....но взеха да го спестяват, защото нещата са от зле по зле....

    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, zxc0, jonny33 и 1 други харесват това.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,512
    #1032

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от rosswen Виж публикацията
    Сравни например данните ма 12LMCE и тези на ME FH25, MHI 25ZSX-W или Toshiba Daiseikai 9-та серия 10-ка/13-ка. На Тошибата дори и дават бивалентна температура -7гр. Пълен абсурд. Ако сравнява някой, съгласно Евровент, то излиза, че 12LMCE слага всички изброени по-горе машини в малкия си джоб или поне има същите възножности.
    Ако наистина е така, ще си изтрия постовете!

  16. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,935
    #1033

    Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Ако наистина е така, ще си изтрия постовете!
    Аз преди малко направих проверка. Все още са валидни тези глупости. Така че, да - евровент си остава една голяма смешка. Не казвам, че всичко е лъжа, но определено пише много глупости и няма как човек да се довери.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #1034

    Отговор: Новият модел на триото KGTA

    И колко дават при -15гр. на 12LMCE? към 3kW изглежда нормално.
    А на 12KGTA? Тука 3,3kW е съвсем закономерно.
    При 12LGC, е 3,24kW при -15гр. и мисля е съвсем точно при малко по-ниска консумация от обявената.

  18. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,935
    #1035

    Новият модел на триото KGTA

    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    И колко дават при -15гр. на 12LMCE? към 3kW изглежда нормално.
    А на 12KGTA? Тука 3,3kW е съвсем закономерно.
    При 12LGC, е 3,24kW при -15гр. и мисля е съвсем точно при малко по-ниска консумация от обявената.
    Проблемът не е колко дават на LMC. Дават му 2.6kW, което е ок и също е извадено от сервизното. Смешното е, че дават на горепосочените машини същото топлоотдаване, а са с двойно по-големи топлообменници, двойнороторни компреспри и доста солидни характеристики. Тези стойносто най-вероятно са взети също от сервизните, но пак е грешно, защото са по частично натоварване, а не максимално. Гледайки евровент, ако не познаваш машините, ще си кажеш, че LMC-то и останалите са с еднакви възможности, което е мнооого далеч от истината.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 69 от 82 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Отговори: 1
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 2
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе