Знам ли, може и тогава да работи и да топли.![]()
Чува ли се шум от фреона при размразяване , достатъчно ли е тих за спалня?
Не вярвам някой от собствениците му,да са успявали да го докарат до размразяване.Такива отзиви на пролет.
Алгоритъма за размразяване сигурно е същия като на другите дайсекаи, и при малко натоварена машина много рядко влизат в дефрост. Има доста датчици, които следят 4 на брой във външното тяло което е и доста масивно 42кг също помага за редкия дефрост.
Дефрост алгоритъма при ДАЙСЕЙКАЙ е сходен при моделите, различават се малко само контролите за време и температура.При 8-а серия е почти същия по контролни времена, като при 3-а серия, с още една добавена зона - D, за температури под -13 градуса и контрола за време от 70 минути.С една дума цикъла но ТОШИБА е един от възможно най-добрите, ако не и най-добрия.Вътрешното на 8-а серия според мен е най-доброто от моделите до момента.Дават го до 20дб на 10-ката.Увеличен е обема на турбината и е с две пера. С по-малки обороти на турбината постига по-висок дебит на въздуха.
Този пост е редактиран от edi1; 10-10-14 в 12:59.
Интересно е как 13-та при 7гр. има 4.0Кв. и при 5гр. изведнъж се оказва с 3Кв. мощност, при по-ниски градуси нещата са както при другите модели, голяма битка е за да ни привлекат вниманието с големи коп коефиценти по номинал.
ТОШИБА винаги има такъв пад на мощностите между 7 и 5 градуса, за всички модели е така.Погледна ли инженерната книга, дето качих в другата тема.8-цата е с доста добри КОП-ове в целия диапазон на мощности и температури.
Има две "гърнета", така че не би трябвало да се чува нещо, стига тръбния път да не е по-къс от 3 метра.
COP 2,8 при минимал и COP 3,86 при максимал, при външна температура +7 °С, не бих казал, че е нещо впечатляващо. Единственото му хубаво нещо е възможността да вкарва достатъчно топлина при ниски температури, с големия си външен топлообменник. С това си заслужава двата бона.
На минимал по ниженерното КОП е 5 при +7 и 3,52 на макс при 10-ката, ама това мен не ме занимава твърде.Според мен са добри.За мощността в студа е така.Дори само заради вътрешното си заслужава парите според мен.Не ,че няма добри машини от класа при другите производители, но комплексно си мисля, че ДАЙСЕЙКАЙ 8 е най-балансиран по всички показатели.
Този пост е редактиран от edi1; 10-10-14 в 19:16.
След като научиш Тошиба да произвеждат клими, Мега да прави монтажи, а Еди да чете сервизни, научи ме и мен - да троля като теб форума.![]()
Петко, COP в режим отопление на минимум при 7°С външна температура е точно 5.0 Нещо явно се бъркаш с данните - минимума е 0,45 kW/консумацията е 0.09 kW = 5,0 Става въпрос за RAS-10G2KVP-E
dodo_pv: И как смяташ COP-а по този PDF, че нещо не ми е ясно?
Додо, ето къде качих инженерното днес - https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...3%D0%B8-2.html от тук гледам данните.
Вие наистина ли си мислите, че компресорът на осмицата може да работи на един цилиндър на минимум, като петицата и да харчи 90W? Не съм учител по математика, за да обяснявам тук защо разхода на осмицата на минимум, при споменатите условия, е 160W. При тази консумация, отдава 450W топлинна мощност. PDF файла не съм си го измислил аз, отрязах го от сервизното. Вижте какъв е разхода на ток при минимум, на отопление! Вижте графиката и при какви условия е заснета. Смятайте сами.