А на зануляващата пластина на контакта свети ли фазомера, при изключен щепсел?
Това не означава на 100 процента, че е занулен контакта. Бих го проверил визуално или с пробна лампа, но едва ли имате правоспособност с тоците.
Не трябва да свети фазомера при допир с външното при изправно свързване и ел. мрежа в жилището.
Кой знае какъв е бил електротехника от Светата двоица... Или е бутафорен фазомера?
Това е от сервизното на Daiseikai 8. Сигурно при всички климатици е така означено.
L-line /или фаза/
N-neutral /или нула/
"earth line" - "земя"
Коректно е фазовият проводник да се свърже към клема "L". Така го е написал производителя.Нашите контакти/щепсели тип "шуко" са симетрични и е възможно т.н. "фаза" да отиде както на клема "L" така и на клема "N".
Или "не се върти щепсела" или друг контакт/щепсел с еднозначно ориентиране.
Предвид захранването на инвертора, ако контакта е добре заземен / занулен, посоката на щепсела няма значение. Ако е на твърда връзка си се спазва всичко.
Този пост е редактиран от Mega; 11-03-16 в 23:23.
Ако монтажникът е разменил при свързването "earth line" - "земя" и N-neutral /или нула/ ще има значение посоката на щепсела. Има монтажници с уникални познания по електротехника. - "...техниците ми казаха да не обръщам щепсела." Това може да означава и не зануляване.
Този пост е редактиран от SPSt; 11-03-16 в 23:51.
Рядко монтажниците проверяват контакта на клиента. Понякога и клиента не желае. А отговорността за офазена машина е на монтажната фирма и става проблем.
Аз имах в предвид свързването в климатика, не контакта. Контактът може и да е в ред, но да не е свързан правилно кабела (шнура) в тялото.
Така де, но трябва да си рядък олигофрен да не различиш цвета на три кабела. Особено земното.Проблема е след това. При по-старите сгради масово има зафазени контакти, незанулени, разбити ... Да не казвам как в жилище с трифазен ток, имаше две фази в монофазен контакт. Купона беше пълен. Ако не го провериш ремонта на машината е солиден.
Този пост е редактиран от Mega; 12-03-16 в 00:15.
Този пост е редактиран от avenger; 13-03-16 в 11:08.
Може, някои дори не правят елементарна проверка с фазомер на корпуса. Да не говорим за мултицет. При 100V машини някои дори казват: "Ние не ги зануляваме" !!! А, при тях е задължително зануляването /не, че при другите не е/.
Аз не мога да разбера, какво я задъвкахте тази тема, че и се оплетохте! Работата на монтажната група Е ДА СВЪРЖЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРАВИЛНО машината, без значение дали контакта / инсталацията е наред или не. Ако не могат да се докарат на твърда връзка поне една фаза и една нула, за монофазна машина, монтажът се прекратява! Клиентът може да има забележки само по козметиката, но не и по техническото изпълнение, защото не е длъжен да е компетентен, поради което подписът му отдолу няма юридическа стойност относно тоци и хладирна част. Що се отнася до размяната на нулевия проводник със земното, централната ДТЗ ще изключи, Токът и на сработване е между 100mA и 30mA.
Този пост е редактиран от dodo_pv; 12-03-16 в 15:01.