    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Това че не прави dt значи че не топлоотдава поради една или друга причина. Мен 19 глидера h500 ми се струват твърде много за 10 м2.
    pepitoff одобрява това.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2002
    Мнения
    4,607
    #152

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Един прозаичен въпрос. Как е на пипане радиатора - целият ли е топъл еднакво навсякъде. Или има ясно изразена разлика в различните области.
    Стига си го мислил. Сложи 58-60гр. на изходящата в студено време и пак ще си в кондензен режим. И това е за тази зима. Доколкото разбирам нямаш проблем да си плащаш месечните сметки, така че си гледай комфорта и това е. Аз си плащам сметките, топло е в къщата, жената е доволна и отдавна не гледам разхода.
    pepitoff одобрява това.

  4. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #153

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Какво dT да прави, като е голям за това помещение - стоплил е и не отдава почти нищо.
    pepitoff одобрява това.

  5. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #154

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Един прозаичен въпрос. Как е на пипане радиатора - целият ли е топъл еднакво навсякъде. Или има ясно изразена разлика в различните области.
    Стига си го мислил. Сложи 58-60гр. на изходящата в студено време и пак ще си в кондензен режим. И това е за тази зима. Доколкото разбирам нямаш проблем да си плащаш месечните сметки, така че си гледай комфорта и това е. Аз си плащам сметките, топло е в къщата, жената е доволна и отдавна не гледам разхода.
    На пипане си е еднакво топъл навсякъде - няма студени зони.

  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,870
    #155

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от tony34al Виж публикацията
    Какво dT да прави, като е голям за това помещение - стоплил е и не отдава почти нищо.
    То май тук е ключа от палатката(темата).

  7. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #156

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Не отдава, когато температурата е равна на околната.
    VanDan, espace, pepitoff и 1 други харесват това.

  8.  
     
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    1,589
    #157

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Само последно питане, на което никой не ми отговори: Защо онзи радиатор с 19-те глидера Н500 в стая 10 м2 не прави никакво dT?
    Малък ли е, недостатъчен ли е?!?!
    Аз не мога да си отговоря...
    !
    Най-вероятно радиатора и тръбите към него са с най-малко хидравлично съпротивление и потока през него е най-голям.
    espace, bobivg и Vizi харесват това.

  10. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #158

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от ccankov73 Виж публикацията
    То май тук е ключа от палатката(темата).
    И аз така мисля - просто системата не е балансирана - някъде малко радиатори, голени загуби, но там е термостата, другаде много радиатори, малки загуби и там най вероятно се подминава заданието.

  11. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #159

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите







    Колектора е в антрето, терморегулатора е в хола на стената с/у радиатора.
    А радиатора с 19 гл. е в кабинета (най-отдалечения от колектора).
    По логиката "не отдава топлина защото е стоплил" в кабинета би трябвало да е 40-45*С ама не е 22,5*С си е.
    Единствено в детската и спалнята температурата надвишава зададената и става около 25*С при зададени 22.5*С. Ясно е, че е така заради изолацията.
    Както се вижда от картинките (надявам се, че се вижда добре) няма място за повече радиатори в хол, трапезария и кухня. В кабинета са в повече.
    Плановете ми са - изолация на неизолираните тавани, вътрешна изолация на стената със сеседа, изолиране на подовете, смяна на радиатора в трапезарията с нов и добавяне на 2 глидера (там има още малко място) и смяна на радиатора в кабинета с нов (15 глидера Н600).
    В правилна посока ли се движа?
    Някой има ли време да погледне и да каже къде има повече радиатори, къде има по-малко, системата като цяло как е?!?!
    Просто ми трябва малко помощ и морална подкрепа, че не всичко е толкова зле при мен.

    Благодаря предварително на всички!
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  12. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2013
    Мнения
    90
    #160

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    По-назад в темата те питах дали с-мата е балансирана. Направи така, че както грее най-близкия радиатор от колектора, така да грее и най-далечния.

  13. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #161

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Опитвам се да я балансирам, но е трудничко.
    Най-много съм притворил секретния вентил на лирата в банята, защото е на има-няма 1.5 м от колектора.
    В спалнята и детската пак притворих секретните вентили, но радиаторите започнаха да шумят, което е дразнещо, а и не видях да има забавяне на нарастването на температурата.
    В банята лирата също малко шуми, но там не прави впечатление на никого...
    Пък и като меря тръбни пътища гледам, че са почти еднакви (с изключение на кабинета).

    Мисля си - тръбите трябвало да бъдат с по-голям диаметър, но притварям секретни вентили и намалявам вътрешния диаметър

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #162

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Хубаво е да дадеш схема и на отоплителната инсталация.

  16. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #163

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Това е плана на отоплителната инсталация.



    За лирата в банята направо през стената м/у антрето и банята.
    Котела е на тавана точно над бойлера.
    Тръби от котела до колектора - ППР ф32 със стъклофибър.
    Тръби от колектора към радиаторите PEX (без алуминиева вложка) ф16.
    Тръби за лирата на бойлера - ППР ф25 със стъклофибър.


    Тук се вижда разположението на котела на тавана и точно над банята.




    Тук ППР тръбите които идват отгоре са съществуващите, а тези които са от бх/изх на колектора и отиват надолу към пода са старите тръби от пелетната печка, които вече не съществуват.



    така минават тръбите от котела до колектора - по тавана на банята, над окачен таван и бойлера е с дясно захранване на серпентината. Просто докато си правех проект си мислех, че тръбите за серпентината ще минават отляво...
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,774
    #164

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Намали я тая помпа от какво те е страх не ми е ясно нищо няма да му стане. Ще ти изчезне и шума в радиаторите. Тръбите и инсталацията са си екстра. Сложи си изолация като можеш и не се занимавай с глупости това е моето последно мнение няма какво да добавя повече. Всяка инсталация има различно съпротивление производителя нямам как да знае колко е твоето и затова ти оставя възможност за настройка на помпата, слага си и различни защити на котела. Може утре примерно да ти изгори помпата няма заради нея да изхвърлиш котела.
    VanDan, pepitoff и Vizi харесват това.

  18. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #165

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Взех да се замислям, дали тръбите от котела до колектора не са малки с ф32? Бая радиатори има.
    Може и да бъркам де, трябва да се сметнат.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 11 от 18 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Отговори: 2
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 9
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Отговори: 7
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Отговори: 4
    Последно: 04-02-03, 20:07

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе