И как се изчислява дебита с това?
Не се изчислява.
На хевито пред жалузите с фан на втора - 2m/s
Тошибата на първа - 2m/s
Да де,какво означават тези цифри?
- - - - - - - - - -
Миланов, хайде на работа при нас. Търся инженери!
https://www.cui.com/product/resource...low-conversion
Да кажем ако изходящият отвор е 60 санта широк и 7 санта висок, при 2м/с скорост на въздуха се получава 302 кубически метра/час, според калкулатора.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-10-18 в 23:24.
2m/s - скорост на въздушният поток. На тошибата с жалузи на около 45° отвора е 58см х 6см. Според линка на джак 250куб.м. на час. Според сервизното е 316.
Еми горе долу са от един порядък.
Откъде ти дойде тази глупост наум? Имаш ли си бегла представа за изменението на скоростта на въздуха през този 7 сантиметров отвор? Давам ти жокер - потърси в интернет примерна диаграма на скоростта на въздуха през подобен отвор. С този анемометър ще измериш ночно едно нищо, с което ще опиташ да пресметнеш нещо въображаемо. Да не споменавам, че по дължината на отвора скоростта също и различна, както и това, че при работа на турбината в затворено пространство и близо до стени, нещата стават още по-сложни. Пълен смях, общо-взето. Ако ползваш тръба на Пито в поне 40 точки на 7 - сантиметровия отвор на съкровището, при отворени врати и прозорци, може и да измериш нещо с 30- тина % грешка.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от dodo_pv; 27-10-18 в 23:46.
Да де, няма как по тази схема с площта и някакво чисълце да се сметне.
- - - - - - - - - -
Според мен е по-точно ако се вземе теоретичния дебит на турбината и се умножи по коефициента на запълване на филтрите и топлообменици. Примерно филтрите да кажем са 3/4 за цепеница,т.е. рехави. Топлообменика да кажем е триредов с 0.9 всеки. И накрая някакъв коефициент на китаеца 0.85.
Пример:
600куб.м.на час х 0.75 х 0.9 х 0.9 х 0.9 х 0.85 = 278
Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 28-10-18 в 07:43.
С дебита даден в сервизното и според теорията с входяща и изходяща температура излизат много ниски стойности за cop-а. (При работа на минимума от 180W и фан на първа степен)
Нормално е. Ако отчетеш и реалния дебит, който от моя пример е горе долу наполовина, нещата не са толкова розови. Ще се убедиш и с другия метод, макар и с още по-голяма грешка от измерване.