Защо 25-ца, че дори 28-ца да е на ръба за помещение 20 квадрата?
Отоплителна мощност: 0.7 - 5.2 kW за 25-цата!
Защо 25-ца, че дори 28-ца да е на ръба за помещение 20 квадрата?
Отоплителна мощност: 0.7 - 5.2 kW за 25-цата!
deian
ами на официалният сайт така пише 25-ца за 12-15 квадрата 28-ца за 15-18 квадрата (това най вероятно е оптимална работа при която ще ти даде най нисък разход на енергия и тем подобни) не че няма да топли ша бица и още как то 25-ца 15 годишна (пак 100V) ми държи 25 градуса в хола при минус 5 вън но компресора си бица на пълни обороти
Загледах се сега в този сайт който дадохте на Mitsubishi electric. http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/
Много хубави и маркови климатици. Като интересен факт искам да отбележа това което забелязах, че всички климатици независимо от големината им са сметнати по 89W на кубичен метър за отопление.
Например: MSZ-RXV28T
Препоръчва се за квадратура на отопление (15-18 квадратни метра).
Имаме 18 x 2,5 височина на тавана = 45 кубични метра.
Номиналната му мощност на отопление е 4 000W делено на 45 кубика = 89W на кубичен метър. И това е официална информация на производителя.
Добре де, колко W трябват на кубик? Тези не преоразмеряват ли малко климатиците с цел хората да купуват по-големите (по-скъпите)? Пък и се презастраховат някой да не дойде да каже, че не му топли достатъчно.
Има ли норма колко W на кубичен метър са необходими?
valen1
значи 28-то ще ми свърши работа , а няма да ми е дискомфортно топло и ветровито както твърдят
deian
най вероятно го правят но той работи и от 0.7 така че компресорът ще му се пази повече а изгорял компресор на такава машина го праща на боклука
Димели показват не коректно мощностите на машините. Според мен в добре изолирано жилище и 60 вата на кубик са достатъчни, но това е твърде обща преценка. За твоето помещение по-добре ще е 28 цата.
blue1
мерси наистина ще скоча на 28 дано и тя да не се окаже малка ще я похвалим ако бачка добре
Дали даденият модел ще върши работата за която е взет зависи от топлинните загуби и от това до какви температури очаквате да Ви служи климатика. За неизолирани помещения на които съседни стаи не се отопляват и са с лоша дървена дограма, трябва повече ватове на кубик, но колко повече трябва сами да си прецените в зависимост от помещенията.
Друго важно нещо е до колко е проектиран да работи климатика. Ако е до -5 мощността му при по-ниски температури по-бързо ще спада.
Според мен нужната мощност трябва да се избира за ДО определени температури Пример : до 0 градуса сграда с добра изолация 50 вата за кубик, а за температури под -10 поне 100 вата за кубик . Иначе се оказваш на студено
Е аз при номинал ще имам 70 W/m3. На макс идват по 116 W/m3. Дано е достатъчно, но не смятам заради 10-тина дена да се презапасявам с много мощен климатик. Все пак в момента стаята я отоплявам с 29 W/m3 до 19-20 градуса
Климатика ми нещо позамръзна Mitsubishi MSZ GC25VA, инвертор мисля 9ка, та навън е -3 и имаше мъгла ,излизам на терасата и какво да видя климатика доста заскрежен , над нас една куча осака пука трака ама няма грам лед, иначе климатика ми си топли .
nikoi li ne e kupuval mitsubishi msz-sv227-w.ako niakoi ima da mi pishe.blagodaria
MSZ - SV227Първоначално публикувано от plamen_jr
(kW) Capacity (kW) Power Consumption (W)
Heater (9~11m 2 ) 2.5(0.7~4.0) 475(125~1070)
Cooling (10~15m 2 ) 2.2(0.7~2.6) 415(155~690)
COP- 5.26
какво друго те интересува за този модел.
това определено не е от най сполучливите модели на митсубиши ,тъща ми си взема такъв и не е доволна ... копчето ресет на дистанционното вече е пред скапване от натискане - успива се ,не размразява и не топли .. скоро го размразявах с 3-4 кофи вряла вода щото беше на буца лед ...Първоначално публикувано от Savage
ами имаше лед и след около 30 мин видях че се размрази, иначе няма проблем с топленето от месец и нещо не е спиран , когато навън падна -12 нямаше никви ядове