С тая лира ще умреш от студ в 6 квадрата баня.
С тая лира ще умреш от студ в 6 квадрата баня.
Някои може ли да разясни разликите между бош 7000W 16-3 и 2500 WBC 14-1, защото цената им е с доста голяма разлика, 2980 срещу 2200 /без промоция/.Параметрите на мин. и мах. са много близки.
Condens 7000W е по-стар модел, но малко по-висок клас, той е с топлообменник WB5 и управление Heatronic 3 с модулация 1:4 и повече възможности за надграждане на системата, участие в по-сложни функционални схеми, директно управлява външна помпа, малко по-удобен за обслужване. Общо взето предимствата му са незабележими за потребителите в една проста битова отоплителна инсталация
Condens 2500W е по-базов модел, но от по-ново поколение, с по-висока модулация (1:6), топлообменник WB6 и управление Heattonic 3.5 с малко поорязани възможности, но както казах - без да са нарушени основните възможности и функции за една битова отоплителна инсталация.
Основната разлика в цената идва от факта, че първата серия се сглобява в Германия, а серията Condens 2500W, както и Condens 3000W се сглобяват в завода на Бош в Маниса, Турция. Condens 2500W е нов модели наблюденията са ми само от 2 зими, но Condens 3000W го монтираме вече 7-8 и няма никакви оплаквания - нито от мен, нито от клиентите, та се надявам Condens 2500W да е достоен негов наследник. Всъщност те се предлагат успоредно.
Ето го и моят проект, както бях обещал.
1. Общ поглед
2. Монтаж таванса стая
3. Тръбна разводка таванска стая
4. Тръбна разводка баня жилищен етаж
5. Общ вид на банята с мебели
6. Захранване с газ през стълбищната клетка
Ми и аз така мисля. Естествено ще сложа по-голяма но колко?
- - - - - - - - - -
И един друг въпрос в опит да помогна на една възрасна съседка до нас. Постоянно се оплакваше че плаща много а и е студено. Вчера отидох да видя какво е положението, че тя не може даже да ми обясни. Отоплява един етаж от къща, неизолирана но с ПВЦ дограма 44 кв. м. Има три алуминиеви радиатора общо 49 глидера H500. Котелът е Wolf CGG 24. Последна сметка за януари 240 лв. Освен това казва че като пусне топлата вода тя се променя докато тече от много гореща до много студена и обратно. Може ли да и се помогне и къде евентуално да се обърне за помощ. Котелът е извън гаранция отдавна.
По първата част трудно ще и се помогне. Голям котел за малка площ и радиатори. Поне да вдигне температурата, че така още повече влошава нещата. Решение нов котел с ниска минимална мощност. Отделно сметките зависят и от цената на газа.
По частта с неравномерната топла вода, имаше такива случаи обсъждани в газовите теми. За сервиз е.
Ще слагам шумоизолационно покритие после
Sent from my BLU LIFE XL using Tapatalk
Че във това техническо помещение са всички чарколяци и около 3-4 помпи
Sent from my BLU LIFE XL using Tapatalk
Такаа вече сме на старта за изграждане на инсталация и газифициране. Да уточня, че нищо не разбирам и тъй като в сегашното ни жилище отоплителната инсталация е изградено от утвърдена фирма-оказва се ,че е неправилно оразмерена и ..... както и да е. Сега за другото ни жилище предварително се допитвам за това, което ни предлагат.
Къща, в близост до Пловдив, на 2 етажа, всеки с 3 стаи + баня. Сменена ПВЦ дограма, с обикновен стъклопакет.
Спрели сме се на стоманени радиатори Корадо тип 22
1 етаж- 60 кв.м.- вкопан 1 метър в земята, височина 2 метра
спалня -13кв.м.-600/700-2 х 542=1084 киловата
кухня - 17кв.м.-600/1000-1х774= 774
дрешник - 14кв.м.-600/1000- 1х774= 774
баня 10 кв.м.-600/1100-1х 852= 852 или общо 3484 киловата при 55/45градуса температура на водата
2 етаж-55 квадрата, височина 2,60м, гипскартон и вата на външни стени и тавани
детска 13 кв.м -600/1400-2х1084=2168
дневна 17 кв.м -600/1600-2х1239=2478
спалня 11 кв.м -600х1400-1х1084=1084
кухничка 9 кв.м -600х1200-1х929= 929 или до тук 6659 киловата при температура на водата 55/45
и тоалетна-2 кв.м.-лира
стълбището 20 кв.м.-600/1200-1х929= 929
За котел ни препоръчват двуконтурен 24 кв., но от многото четене тук ме тегли към малкия едноконтурен Бош Конденз 2500-14кв.Само че ще ми стигне ли за тези 110 квадрата+още 20 стълбище?
В момента гледам Бош имат промоция. Кой ще ме посъветвате
Бош Конденз 2500W WBC 24-1 DE 23
или
Бош Конденз 2500W WBC 14-1 DE 23 или пък нещо друго...
Моля Ви за мнение,правилно ли е оразмерена системата и препоръки за подходящ котел.
Здравей,не съм специалист,но ти ли прави изчилсленията за радиаторите или просто измери прозорците.В кухнята на първия етаж едвам ще обърнеш въздуха с това радиаторче.В детската пък 13 квадрата си заложил 2Х1400 това си е адско презапасяване.Аз в спалня 22 квадрата съм служил 2Х1200 и топлят без проблем.Корадо са хубави радиатори, но за мен са неоправдано скъпи,бих ти препоръчал турски на доста по добри цени.Не се лъжи по Пловдивските фирми за двуконтурен котел.Щом си в къща все ще намериш място за бойлер,предимствата са много няма да ги изброявам.Има ли външна изолация къщата?