Правих си Excel-ска табличка за изчисляване мощността на радиаторите на ребро при различните ΔТ-та: ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАДИАТОРНА МОЩНОСТ. В едната жълта клетка се въвежда мощността при ΔТ50, тя служи за база за преизчисляване на другите ΔТ-та, обикновено производителите я дават в сайтовете си. В другата жълта клетка се въвежда експонентата – числото, с което се степенува, число около 1.28 до 1.34 ,има го и него в сайтовете. В таблицата може да се вмъкват и още редове за по-детайлни ΔТ-та, но на новите редове трябва да се преработи формулата,числото 50 винаги трябва да остава в знаменател (30/50, 40/50, 60/50). Но и така таблицата е достатъчно подробна. Изчисленията не са сложни, но се затрудняват от това, че трябва да се повдига на степен, която не е цяло число.Две на 2-ра степен е 4, две на 3-та степен е 8, но две на степен 1,3231 е по-трудно да се изчисли. Стойностите 90/70, 80/60 и т.н. са донякъде условни, ΔТ30 имаме при 60/40/20, но същото ΔТ30 можем да имаме и при 53/47/20 например. В таблицата са заредени данните за ребра Focus Н500.