Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #106

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Да докладвам:
    В режим ръчен-модулиране, стайна 22.5*С през цялото денонощие, температура на водата 55*С разхода е 13 м3 за 24 часа (с 1 м3 повече от он-офф режима).

    За 9.129 м3 газ е направил ето толкова конденз




    Ще търся друг термометър, че този не ми харесва хич как мери (преместих го на подаващата вода и ми дава разлика 8*С от показанието на котела).
    За помпата ще мисля дали да я намалявам - в ръководството пише, че не трябва да се намалява под 5 скоростта й (или аз нещо не схващам)
    При скорост 5 на помпата скоростта на водата е 0.8 m/s по показание на котела и не зная дали трябва да пада под тази стойност?!?!
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от pepitoff; 04-12-17 в 10:14.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #107

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Този един кубик е в рамките на статистическата грешка, та най вероятно е все тая на кой от двата режима е.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2013
    Мнения
    90
    #108

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    След като за едно денонощие имаме грешка от един куб. метър, то за 30 денонощия не е ли множко грешката ?
    pepitoff одобрява това.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,572
    #109

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Victrix 20 ТТ X сваля до 3kw. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби и брой радиатори теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.

    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от espace; 03-12-17 в 17:54.
    pepitoff одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2012
    Мнения
    124
    #110

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от espace Виж публикацията
    Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.
    Отдавна ме вълнува кой режим е по-икомомичен.
    Постоянна температура на котела да речем 45 градуса или ударна висока температура примерно 75 градуса до достигане на зададената от стайният термостат.
    Четох тук във форума, че руски учен препоръчва ударното подгряване, но пък при добра изолация радиаторите са повече от времето студени и жената не може да се залепи до него или да си суши прането.

  7. Banned
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    2,482
    #111

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    При подаваща вода от 40° С,щом имаш отдаване на радиатори 9-10kwh-всичко е ОК!

    Ама понеже Викинга си прави проветряване на устата,сега да каже нещо полезно.При подаваща вода С Т°40!
    Щом температурата на водата от 25°-до 40° се покачва за повече от час при първоначален пуск -Системата е ниско температурна !
    А сега?!

    Докторе,благодаря за мнението ти!
    Но 50% от живота ми в БГ са нощни смени по 12 часа!
    Поздрави!

    А и целта на занятията са -топло и ниски разходи на Газ!

    А за правосъдието без коментар..

    А това,че има мнение за намаляване на скорост на помпата на Пепи -скъсайте си дипломите и разбиранията за отопление!
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 16:03.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,572
    #112

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Постоянна температура на котела да речем 45 градуса или ударна висока температура примерно 75 градуса до достигане на зададената от стайният термостат.
    При старите некондензни втория вариант би трябвало да е по-икономичен. При кондензните не. А иначе в моя частен случай ако радиаторите ми се нагреят до 75 градуса то температурата в стаите ще се повиши минимум 3 градуса над зададената, което обезсмисля такова задание.

  10. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,572
    #113

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Лукас ,понеже си разбирач/!
    Кажи две думи-За да те поставя на място ти!
    А е тарикат ко* разбираш от топлотехника ,която съм учил пет години!
    Ама си разбирач,как стават нещата,независимо котел!!
    Какво ти става бе човек?
    pepitoff одобрява това.

  11. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    След като за едно денонощие имаме грешка от един куб. метър, то за 30 денонощия не е ли множко грешката ?
    Имам предвид, че този кубик може да се дължи на много неща, а не на режима. Някой пуснал печка из блока. 2 градуса по-ниска външна температура, вятър и т.н.

  12. Banned
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    2,482
    #115

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Стига с тези глупости-печки и тн.
    Системата на Пепи,трябва да работи в кондензен режим при минусови температури.
    Но това,че трябва да намаля скорост на помпата са ..без коментар!

    Ама,защо ме нападате?
    Всичко,което съм казал е истина.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 18:33.

  13. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #116

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    И как ще работи в кондензен режим - като си смени тръбите ли?

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #117

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    И аз сега к'во да правя?!?!

    1. Да слагам радиатори?
    2. Да намалям помпата?
    Писах много напред в темата, че имам един радиатор от 19 глидера Н500 в стая от 10 м2, който също не прави dT. И какво - тоя радиатор малък ли е за тази стая?!?! :-o

    За помпата - при скорост по-малка от 5 скоростта на флуида ще падне под 0.8 m/s. Не знам тива дали е добре за котела (за водната риза - дали няма да се получава прегряване)?!?!
    Може би тук Лазар трябва да се намеси, но явно не желае :-(
    Този пост е редактиран от pepitoff; 03-12-17 в 19:01.

  16. Banned
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    2,482
    #118

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Каквото искаш прави,но помпа не намалявй.

  17. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #119

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Каквото искаш прави,но помпа не намалявй.
    Обоснови се де, моля.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2012
    Мнения
    124
    #120

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Стига с тези глупости-печки и тн.
    Системата на Пепи,трябва да работи в кондензен режим при минусови температури.
    Но това,че трябва да намаля скорост на помпата са ..без коментар!

    Ама,защо ме нападате?
    Всичко,което съм казал е истина.
    Какво конкретно и казал,че някой да си помогне ?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 8 от 18 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Отговори: 2
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 9
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Отговори: 7
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Отговори: 4
    Последно: 04-02-03, 20:07

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе